9米 钢筋混泥土梁怎样配筋

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/09 06:55:37
梁上有24砖墙3。3米高

那墙上还有没有楼板之类的搁在上面呢?
没有的话大概3根25足够了。
1.1 基本资料
1.1.1 工程名称: 工程一
1.1.2 混凝土强度等级为 C25, fc = 11.943N/mm?, ft = 1.271N/mm?
1.1.3 钢筋抗拉强度设计值 fy = 300N/mm?, Es = 200000N/mm?;
纵筋的混凝土保护层厚度 c = 25mm
1.1.4 由弯矩设计值 M 求配筋面积 As,弯矩设计值 M = 224kN·m
1.1.5 截面尺寸 b×h = 250×750, ho = h - as = 750-37.5 = 712.5mm

1.2 计算结果
1.2.1 相对界限受压区高度 ξb = β1 / [1 + fy / (Es * εcu)]
= 0.8/[1+300/(200000*0.0033)] = 0.550
1.2.2 混凝土受压区高度 x = ho - [ho ^ 2 - 2 * M / (α1 * fc * b)] ^ 0.5
= 712.5-[712.5^2-2*224000000/(1*11.943*250)]^0.5 = 114mm
1.2.3 相对受压区高度 ξ = x / ho = 114/712.5 = 0.161 ≤ ξb = 0.550
1.2.4 纵筋受拉钢筋面积 As = α1 * fc * b * x / fy = 1*11.943*250*114/300 = 1140mm?
1.2.5 配筋率 ρ = As / (b * ho) = 1140/(250*712.5) = 0.64%
纵筋的最小配筋率 ρmin = Max{0.20%, 0.45ft/fy} = Max{0.20%, 0.19%} = 0.20%