办公用电要选择多大的漏电开关合适呢?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 12:40:59
我办公室的漏电开关老是调,是什么原因呢?现在用的的漏电开关是100A的2P,办公室有七台空调,加灯管(全加用电器加起来大概有30000W)有这样的问题出现,是否漏电开关不够大呢?又如何选择多大的漏电开关?请各高手帮帮解说下。

你们的露点保护开关容量小的,3万瓦左右的电器功率,工作电流就是136A,应使用大于136A的保险开关才行,另外,电源线线径粗细也应与电器功率相匹配才对。最好把电器按功率大小或用途分为两路,每路安装100A的开关即可。

漏电开关是100A的2P偏小了。办公室有七台空调,加灯管(全加用电器加起来大概有30000W最好是三相供电。三相还要分配均匀。

30000W,220V电源,对应的电流是136.4A

而你用的空开是100A的,显然不够用

建议用200A的,或者分成2路100A的