关于多大电机启动,不需要热保护器,接触器的问题。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/21 00:18:40
我想知道,多大以上的电机,就需要用按钮控制,启动停止。如果是全部电机,都需要按钮起动的,那么,每一回路,必须要有那些保护器件。以及一些整定值的计算。谢谢

一般性的闸刀,都能承受10A的额定电流,也就是5KW以下的电机,基本上都能用闸刀。但是闸刀灭弧能力有限,频繁启动,会出现焊融现象,所以能用按钮控制的尽量用按钮,结合接触器去控制。
电机保护,包括过载保护和短路保护,也就是需要热过载继电器和断路器。
现在低压断路器,都同时具备了过载和短路,所以15KW以下的电机,可以选择D型低压断路器,选择的额定电流为电机额定电流的1.5-2.5倍。过载保护电流,如果不是满载运行的话,为电机额定电流;满载的话,为电机额定电流的1.1倍。
超过15KW的电机,要配塑壳式断路器和相应范围的热过载继电器

你看灭弧能力了,很小的不需要,但一般都需要。整定计算就按电机的额定电流!

无论多大的电机,都可以用按钮控制,启动停止

一般1KW以上电机需用按扭控制.有些保护可不用,跟具设备要求加保护装置.

大于4000W的电动机就不能用刀闸开关了.必须使用按钮控制.