变压稳压器一到晚上就啪啪的响

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 14:52:32
这个稳压器里面有三个电磁开关,电压一高或一低,这些电磁开关就会动,好像是切换里面变压器的不同绕组,以达到稳压郊果(我自己以为它是这种工作原理,具体不知!还请大家指明,谢谢!),
电压又极其不稳,电灯炮一暗一亮,间隔时间特快,感到非常可怕,听着稳压器电磁开关,啪啪只响,空调一时工作一时不工作,严重时直接跳闸!
这可如何是好啊?
我的稳压器上就单独接两个空调的线,空气开关是两项的,我现在不想用稳压器了,跳的实在是太厉害了,请问怎么能改一下线路?能不能把这两条空调的线直接接在空气开关上呢,可是两项的空气开关,线头好像不够?

当家里的电压会短时间急剧升高或者降低的时候,继电器式的稳压器内部的继电器会嗒嗒乱跳,伺服电动机式稳压器的电动机会唧咕唧咕不停乱转,根本无法正常工作。这两种稳压器都只适合电压缓慢变化的场合。
  楼主家里的场合适合的稳压器是开关电源稳压器。那种稳压器是先将220V的交流电源直接整流成高压直流电,供给逆变器工作,逆变器再输出220V的交流电。这样的稳压器才不怕电源电压剧烈变化的。
  还有一种是磁饱和稳压器,也能使用在楼主家里的场合。这两种稳压器都不好买到。
  空调机直接接空气开关是可以的,但是如果电压真是很低,直接接,则电压太低时,空调机的压缩机还是不会工作的。

当你家里的电压会短时间急剧升高或者降低的时候,继电器式的稳压器内部的继电器会嗒嗒乱跳,伺服电动机式稳压器的电动机会唧咕唧咕不停乱转,根本无法正常工作。这两种稳压器都只适合电压缓慢变化的场合。
楼主家里的场合适合的稳压器是开关电源稳压器。那种稳压器是先将220V的交流电源直接整流成高压直流电,供给逆变器工作,逆变器再输出220V的交流电。这样的稳压器才不怕电源电压剧烈变化的。
还有一种是磁饱和稳压器,也能使用在楼主家里的场合。但是我说的这两种稳压器都不好买到。
空调机直接接空气开关是可以的,但是如果你家电压真是很低,直接接,则电压太低时,空调机的压缩机还是不会工作的。

晚上电压偏低是很常见的,但这个偏低的电压不会跳变的很频繁,也就是稳压器开关动作,不是因为输入电压的问题。
稳压器功率多少。俩个空调2.5KW,稳压器容量,最低也要5KVA,功率小了的话输出电压偏低,是会出现你说的这种频繁跳动情况,而且电压低了电流大了,会直接导致断路器过载保护跳闸。
买一个插座,把插头拆了,俩跟线接入空开,空调接进插座。
如果空调没有插头,把俩个空调的电源线做对应拧在一起,一起接入空开。

建议你选用电子稳压器。电磁开关响说明你周围的电压极不稳定,且波动比较大。