钢骨柱混凝土结构建筑施工时 混凝土浇注凝固时是否会对钢结构产生影响?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/04 12:36:55
我们工程施工过程中出现钢骨柱浇注混凝土时出现位移和偏差
请问是不是因为混凝土凝固过程中产生的影响?
谢谢

高手看了以后希望可以给出详细的答复
我们柱子定位经检查无偏差以后进行焊接
但是混凝土浇注以后却发现发生了极大偏差
希望有经验的同行帮忙解决这个问题
找出原因所在 谢谢

最大偏差都达到40MM了...

会不会是楼板混凝土凝固时产生膨胀或者其他原因的影响?

2楼的老大 麻烦你再好好看看
我们不是做钢筋的
是纲骨柱结构建筑.....

可以确定的是钢柱定位无问题 焊接工艺无问题 材质等等都无问题
几乎所有的原因我们都想过了
但是还是没找到解决的办法
所以现在怀疑有可能是混凝土凝固时产生的侧向压力造成的钢柱偏移
只是现在需要比较专业的人士来确定该原因是否真的有可能存在

妄猜一下,别见笑。

如果是柱体偏移或变形,问题出在模板工程上。

如果是钢骨在柱身内位置的偏移,肯定是钢骨的限位措施不当。假设钢骨截面较小的话,在混凝土浇筑过程中,振捣操作不好,或钢骨顶部和侧面受到较大外力作用、如施工荷载等,都有可能发生钢骨变形或位移。

如果柱的混凝土密度基本均匀,仅仅是混凝土凝固不会产生这种现象,理由是混凝土凝固时的变形很小,不可能有如此大的力产生。而且,钢骨四周的混凝土都要凝固的,即使是变形,一般也应是均匀的。

解决的办法,是在钢骨四面作井字形限位钢筋(限位钢筋直径和竖向间距,可根据钢骨截面和柱截面大小而定)与钢骨焊牢。限位钢筋两方向平行钢筋端部应焊连接筋;垂直方向限位钢筋端部间加焊支撑斜向钢筋,保证限位钢筋平面稳定性,以防扭曲变形,并与柱模板可靠连接固定,应该不会发生此类问题了。

不知以上办法是否合适,供您参考。如有不当之处,请您和各位网友批评指正。

祝您愉快。

这个,我可以告诉你,如果操作不得当,40mm的偏差真的不算大。。。
我认为和砼的凝固是没有关系的,最大的关系是:
钢柱的固定是否牢固?
砼下料的时候对钢柱的冲击是否过大?
砼振捣是否不均匀(在一侧使劲儿振很久,另一侧则反之)

以上三点问题都解决以后,在浇筑完毕,砼初凝前,要对钢柱位置进行校正,这是最关键的!

你真的对浇筑砼不懂! 还凝固产生侧压力呢。。。。啥也不说了 你找专家吧。。。你初凝前要是校正了 能跑位都出鬼!!

极大的偏差是多大?

如果位移在±10mm以内的话,有可能是浇注砼时振捣棒或者认为的原因。

如果偏差再大的话,就有可能是测量或者记录等其他方面出问题了。

楼主没有说清楚40mm的偏差出现在哪个地方,是哪里的偏差?如果是焊接处出现4公分的偏差,那么接头都断了?
我觉得楼主说的可能是钢柱的顶端位移是4公分.焊接顺序考虑了没有?有没有考虑焊接应力的变化情况?另外考虑一下,在浇砼之前有没有固定好钢柱.

没有定位好
可能浇注的时候一边多振捣了,石子太密