浇注梁板晚上浇的,第二天下午就出现裂缝。裂缝是跟钢筋方向一致的。混凝土踏落度有点大,那天天气很热的。晚上也很闷热。是什么回事??

分析:
1.可能再完全硬化前有扰动,我曾经经历过。(可能性较大)
2.上下层砼强度有差距(加水、剩灰重新搅拌等原因)
3.构件较大内部水化热无法散发出与表层产生温差。
4.砼质量问题(添加料、水泥问题)

估计问题就出在坍落读太大上,你是通过什么方式调整坍落度的,直接增加用水量吗?如果是那样的话,水灰比变大,强度肯定会下来的,水灰比太大,还有一个害处就是水化后,收缩比较大,如果水泥用量大的话,还要考虑水化热,那就更加厉害,裂缝和钢筋方向一致,说明钢筋抗拉,横向上的形变被牵制住了,所以横向没裂缝。建议你用减水率高点的外加剂,同时天热用湿的盖草包麻木养护。