一台110KW电机由HPS20软起动启动,当电机启动完后,在压力上升到时电流突然降到110A左右,315A短路器就跳闸。

电机启动完了电流肯定下降噻!
看你采用了软启动,启动时间肯定大于直接启动用的时间。
检查你的315断路器脱扣器的型式,用了热脱扣器没?看说明书。
用了的话,你再找我。我给你说咋办!!

你电机的启动时间是设置的多少?给你参考下:用于水泵启动时间一般设置30秒.风机是40秒.你那情况应该是启动时间过短.然后突然改为全压运行,力矩一下增大,电流瞬时上升,造成断路器跳闸。

基本可以肯定启动时间不够长,看电流是已经很小了,但突然改变运行方式力矩太大瞬间电流过大引起跳闸。 延长启动时间多一点应能解决问题。

我怀疑启动并没有完成