那位高人帮忙算下,320KW的功率,用YJY-4*240+1*120的电缆,500KVA的变压器能运行吗?谢谢!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/11 13:12:26
一台500KVA的变压器,一根300米长的地埋穿管电缆YJY-4*240+1*120,带动320KW的中央空调,可以吗?

在空气中 25℃ 4芯240铜芯电缆允许载流量是533A。 你的空调额定320KW
电流应该是461A。 变压器容量也够了

所以是没问题的

很好

很安全啦 你距离不长只有300米 而且是埋地 只带一个设备 没问题

可以没问题

可以