电流输出4-20MA 对应0-750R是什么意思

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/12 07:42:17
一个输出4-20MA的仪表 后边配套是0-750欧姆,就是所谓的负载电阻,请问这个负载电阻式什么意思啊。
楼主,你理解错了,走进了个死胡同。
这句话的意思是,超过750欧姆的负载,仪表就不能正常输出了。在0~750的范围内,仪表都能正常工作,但仪表的输出电流的大小与负载电阻的大小没有对应关系。
--------------------------------------------------------------------------------
为什么超过750欧 就不能正常工作了那,这和那方面的知识有关系啊。 同时非常感谢先生的精彩回答。~@~

---------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
再补充问一下, 看来这个就相当于一个24V电源,串联一个负载,然后再串联一个仪表了,请问这个负载电阻就是仪表本身的电阻,还是导线上的电阻啊。如果负载电阻过大,电路中的电流就减少,电流少了。仪表上的压降就小了。仪表压降小了就无法带动仪表正常工作了对吧。是这么理解吗。

楼主,你理解错了,走进了个死胡同。
这句话的意思是,超过750欧姆的负载,仪表就不能正常输出了。在0~750的范围内,仪表都能正常工作,但仪表的输出电流的大小与负载电阻的大小没有对应关系。
-----------------------
回答补充:因为电源电压一般是24V,固定的。而电阻过大的话,电阻上的压降过大,会造成仪表获得的电压过低,仪表内部电路就不能正常工作了。
例如你的仪表,最低工作电压=24V-750×20mA=9V。电阻超过750欧姆,则仪表电压低于9V,不能正常工作了。
-----------------------
负载电阻不是仪表本身电阻,而是负载和导线串联的总电阻。如果导线比较短而粗的话,导线电阻一般可以忽略不计的。
你的理解是对的。

意思是,超过750欧姆的负载,仪表就不能正常输出了。意思是负载电阻应该控制在0-750之间。在这个范围内输出电流与负载无关,(通常只与变送器的输入有关。)
负载超出范围,输入与输出的线性关系将被破坏。

4-20MA对应的是0-750欧姆吗?
线性变化!