西门子变频器MM430 快速调试后发A0503报警

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/22 08:38:18
新的西门子变频器MM430。快速调试前,变频器出线没有接到电机。合上变频器进线空开,控制室操作台上遥控(P0700设为2)合上主回路电源,此时变频器BOP-2面板有指示。然后没有启动变频器情况下开始快速调试,按说明书设定电机参数,到P1910设置为1后进行辨识计算,然后和说明书一样发报警A0541信号且闪动,这时我们将P3900设置为1后,出现Busy提示,后发A0503报警,并听见有变频器内有动作响声,后主回路失电,变频器BOP-2面板也没指示了。重新启动后还是那样报警并跳闸主回路。
看说明提示A0503是欠压限幅,是没有启动变频器原因么?搞不懂。
请问,我们上面操作有何不对?这个报警不能用FN键复归,也不能正常启动了,怎么办呢?
请赐教!谢谢!

恢复出厂值 从新调试 A0503 没问题 从新弄下 就可以了

1.在运行前用万用表检查一下供电电源的电压
2.设置P3900的值时在确定时都会出现BUSY
3.如果不挂电机,只是试变频器可以不用调参数直接启动就可以了,只需检测一下输出电压就行了
4.A0502不是欠压限幅

接上电机。所有回路连接正常后。恢复出厂值,重新调试。

参数恢复出厂值。
不行送修