预计使用最高峰时10台空调用的铜电线导线应该要多大的呢?怎么计算· 谢谢··

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 02:15:50
问题是 家用电都是两相电的 220V··怎么个分开接呢··?谢谢··

不知你的空调多大的?假若一台按1.5匹算,约是1000w,十台是10kw,约是45A。总闸选63A或100A的3p或4p闸,导线用16平方的。而且十台空调要平均分开接(每一相电源接三、四台)。 什么地方装10台空调??!!(网吧?歌厅?)家庭最大的表我知道是20A的,你若装10台空调电表承受不了,这样你只能问问电力局,接入三相电。 分开接就是三相电的每一相与零线作为一组电源,就是三组电源,十台空调分到三组。