嗨儿2P壁挂机电脑板烧毁,更换通用电脑板之后内机风扇电机反转,电容也更换新的了,不知道是什么问题?

  1. 风扇的电容器的一头是一根另一头是两根,两根的线其中一根是电容,一根是电源回路就是零线,如果反转就把零线换到电容的另一端,那就正转了,最后亮一下身份,我是空调维修部的。

  2. 所说的情况电机内部线圈烧坏可能性大,不过物件要测试,这个问题可以一试,风机异常后压机会因为过热而停机,所以注意这点。

电容上的电源线接反了。
把接电容的电源线更换接到另一个电容的接头上就可以了。

电容上的电源线接反了,把接电容的电源线更换接到另一个电容的接头上就可以了。

可以检查一下内机的电容上的接线是否正确。
空调内机电机分交流和直流两种,直流电机不需要电容驱动,不存在反转的可能,所以发生反转的空调内机风扇电机是交流的,检查一下电容上的接线,不知道你说的空调是几匹的,电容有几个(市面上1个或两个电容的),电容直接连电机的那根线不要动,另外一根换位置。

把电机的主绕组或者副绕组的接线头对调就OK;