空调制热不制冷

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 18:31:41
请问格力空调72单相制热不制冷且显示E1故障是什么原因?
我把那个四通阀线拔还是不能制冷
外机很干净,线路也没问题。另外求家电维修QQ群一个,最好是专修空调。
谢了!!!!!!!!

你要知道格力空调显示E1就是室外机故障
你检查一下是不是接线错误线接错了也是制热不制冷,并且外风机不转。
要是接线错误,你拔了四通阀当时可以制冷,过不了5分钟外机就保护了,显示E1.
还要看一下外机是不是过脏,要是过脏就要考虑清洗外机了,外机过脏也显示E1
有什么不懂的可以给我留言。

是高压保护断开,清冼外机使外机散热好就可以了.

四通阀要不是继电器坏了,换一个就可以了;

都没有问题就换板咯

E1为系统高压保护。

如果短接OVC到零线还有E1出现,那么是电路板坏了,重点查OVC线路的光耦。
如短接OVC后再没有E1出现,那要检查线路是否接触良好,外机散热是否良好,如都不是,那么高压保护器坏了。