漏电保护开关和保护接地

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/23 05:54:37
我想是这样的:
首先是 外壳接地但没有装漏电保护开关的情况:当仪器内部发生故障,外壳带电分两种情况
1.如果火线打到外壳上 则对于一般要求接地电阻(4欧姆)来说 空气开关应过流保护跳闸
2.如果外壳电压不高 则外壳会带电 地电流=U/接地电阻 人体接触外壳会触电
3.低频段工作(不考虑电抗) 接地电阻越小越好

如果安装漏电保护开关 外壳接地:
1.只要发生断路 超过开关额定漏电流(如30mA) 则就会跳闸

以上分析正确么?

  • 漏电电流动作保护器:简称漏电保护器,又叫漏电保护开关,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电进行保护。不仅它与其它断路器一样可将主电路接通或断开,而且具有对漏电流检测和判断的功能,当主回路中发生漏电或绝缘破坏时,漏电保护开关可根据判断结果将主电路接通或断开的开关元件。它与熔断器、热继电器配合可构成功能完善的低压开关元件。

  • 保护接地:是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。

  • 目前漏电保护装置应用最为广泛,市场上的漏电保护开关根据功能常用的有以下几种类别:

  (1)只具有漏电保护断电功能,使用时必须与熔断器、热继电器、过流继电器等保护元件配合。

  (2)同时具有过载保护功能。

  (3)同时具有过载、短路保护功能。

  (4)同时具有短路保护功能。

  (5)同时具有短路、过负荷、漏电、过压、欠压功能。

  • 由于保护接地又分为接地保护和接零保护,两种不同的保护方式使用的客观环境又不同,因此如果选择使用不当,不仅会影响客户使用的保护性能,还会影响电网的供电可靠性。

后一条正确:
如果安装漏电保护开关 外壳接地:
1.只要发生漏电超过开关额定漏电流(如30mA)则就会跳闸。
上一条不妥:
2.如果外壳电压不高,则外壳会带电,地电流=U/接地电阻,人体接触外壳会触电。
理由:
只要地线接地电阻足够小(≤4Ω),漏电流不大时,电流基本上全部通过大地泄放掉;如果漏电流较大(10A)而熔断器不熔断时,地线电压=漏电流×地阻=10×4=40(V),这个电压基本上还算是安全的。

对,不过第二中所说的只要你接地电阻保证,一般不会触电
另你所说的“断路”还是“短路”?两个完全不同的概念。

注意,断路是没有电流的,短路漏电开