求教:中央空调水管、风管支吊架间距?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/24 02:56:51
中央空调各规格风管、水管支吊架分别要求是多少?有无规范?哪里能搞到规范?

国家标准《通风空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)规定:
  (1)风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m,大于400mm,不应大于3m。螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m和3.75m;对于薄钢板法兰风管,其支。吊架间距不应大于3m。
  (2)风管垂直安装,其间距不应大于4m,单根直管至少应有2个固定点。
  (3)风管支、吊架宜按国家标准图集与规范选用强度和刚度相适应的形式和规格。对于直径或边长大于2500mm的超宽、超重等特殊风管的支、吊架应按设计规定。
  (4)水平悬吊的主、干管长度超过20m时,应设置防止摆动的固定点,每个系统不应少于1个。
  《通风空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)可到图书馆借阅,也可到书店购买,还可到各省市标准办购买。
  钢管道支吊架最大间距见表1
  钢管道支、吊架的最大间距(m)
  公称直径
  (mm) 15
  20
  25
  32
  40
  50
  65
  80
  100
  125
  150
  200
  250
  300

  支架的最大间距 L1 1.5 2.0 2.5 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 5.0 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5
  L2 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 6.5 6.5 7.5 7.5 9.0 9.5 10.5
  对大于300mm的管道,可参考300mm的管道。

  注:1 适用于工作压力不大于2.0MPa,不保温或保温材料密度不大于200kg/m3的管道系统。
  2 L1用于保温管道,L2用于不保温管道。

《通风空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2004)