冷库抽真空具体方法

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/19 06:45:57
因为冷库换了个过滤器 和膨胀阀 现在需要给冷库抽真空 压缩机内是否也要抽真空?真空泵怎么接?现在过滤器已经装上,高低压的阀业是全部关死,求具体办法!越详细越好!急!

看看你的制冷机器上面有几个可以通向机体外面的阀门,最上面的阀门往往用来排空气,最下面的阀门往往用来排水分。
由于你更换了膨胀阀门,排管里面有可能进入了空气,可分多次排出。
具体操作:
正常启动机器,当排气表的指针来回晃动时,说明机体内有空气,然后关机,关闭全部阀门,从最高位的通向机体外的阀门上接一根皮管(一般水管均可),皮管的另一头埋入盛水的容器,打开阀门,水管中开始有汽泡冒出,这便是空气,后面渐渐没有汽泡了,关闭阀门,一次排空结束,一般不超过一分钟。
照此方法,操作多次,到排气压力表工作时比较稳定了,说明系统内空气排完,便可以正常工作了。

  小型开启式制冷系统抽真空采用的方法有两种,即真空泵抽真空和压缩机自身抽真空。
  1.采用真空泵抽真空的操作方法与电冰箱抽真空基本相同。不同点是抽真空从吸气截止阀的旁通孔通道进行,抽真空时应把系统的各阀门打开(如系统带有电磁阀,应将其单独通电).抽到所需真空时,关闭吸气截止阀及真空泵。由于用真空泵抽真空所需时间较长,在开启式压缩机中一般不采用。
  2.压缩机自身抽真空的操作方法如下:
  1)割开压缩机工艺管,连接三通修理阀,并关闭阀门。
 2)割开干燥过滤器工艺管(如无此工艺管,则在出口处加焊毛细管)。
 3)开启压缩机,系统内空气即从过滤器工艺管排出。开机一段时间,等无气排出时,即用手堵住过滤器工艺管口,并关停压缩机。
 4)从修理阀处向系统内加人制冷剂,当压力指示为0. 1 MPa时,松开过滤器工艺管口。当有制冷剂从管口排出时,迅速用封口钳将过滤器工艺管口封住。
 5)开机运转10 min,打开过滤器工艺管口。此时,制冷剂气体从管口排出。
 6)压缩机继续运转至没有气休排出时,封住过滤器工艺管口,关停压缩机,自身抽真空结束。
  这种方法操作简便,速度快,效果好,在开启式制冷系统的维修工作中较常使用.若系统内残余绝对压力抽不到 133Pa 或抽真空后真空度回升,就要查明原因。检查时可采用分段抽真空的方法.即分成压缩机、低压部分和高压部分三段进行抽真空。

你的高低压阀在换的时候关闭的还是在之前关闭的?
你用真空泵