请教:家庭装修的电路部分有无必要安装漏电断路器?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 06:13:27
我准备装修我的新房子,电路部分想要安装漏电断路器,但给我安装电路部分的电工告诉我,安普通空开就可以了,如果安漏电断路器,以后会频繁跳闸的。请各位大侠指点:电路部分有无必要安装漏电断路器?安装漏电断路器与安装普通空开各有什么优缺点?
拜谢Onlylovezy2、zjp639345000、等爱是种期待、hcj139等四位大侠的热心帮助,您们全都说得很好,我好希望给您们每位都送上100分,无奈条件所限,望您们谅解!!!再次拜谢!!!

漏电保护器主要是当用电设备发生漏电故障时提供保护的装置,安装漏电保护器时,应另外安装过流保护装置。当采用熔断器作为短路保护时,其规格的选用应与漏电保护器的通断能力相适应。 目前广泛采用了将漏电保护装置与电源开关 (自动空气断路器)组装在一起的漏电断路器,这种新型的电源开关具有短路保护、过载保护、漏电保护和欠压保护的效能。安装时简化了线路,缩小了电箱的体积和便于管理。
希望你能装一下,安全最重要。

插座是必须要装带漏电的断路器的,空调和照明可以不装,但是配电箱总开关还是要装个带漏电的好。 以下为你介绍下漏电断路器的用途和作用:

剩余电流保护装置(以下简称RCD),它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此,RCD的整定值,也即其额动作电流IΔn,只需躲开正常泄漏电流值即可,此值以mA计,所以RCD能十分灵敏地切断保护回路的接地故障,还可用作防直接接触电击的后备保护。
漏电保护器是一种利用检测被保护电网内所发生的相线对地漏电或触电电流的大小,而作为发出动作跳闸信号,并完成动作跳闸任务的保护电器。在装设漏电保护器的低压电网中,正常情况下,电网相线对地泄漏电流(对于三相电网中则是不平衡泄漏电流)较小,达不到漏电保护器的动作电流值,因此漏电保护器不动作。当被保护电网内发生漏电或人身触电等故障后,通过漏电保护器检测元件的电流达到其漏电或触电动作电流值时,则漏电保护器就会发生动作跳闸的指令,使其所控制的主电路开关动作跳闸,切断电源,从而完成漏电或触电保护的任务。

空气开关
1.小型断路器有何用途?
用于照明、动力配电系统作过载和短路保护,以及线路的不频繁转换之用

2.B、C、D类脱扣特性有何区别?如何应用?
B类的瞬时脱扣电流是3-5In,适用于电阻性负载;C类的瞬时脱扣电流是5-10In,适用于一般负载;D类的瞬时脱扣电流是10-20In,适用于大电感性负载。

3.小型断路器通电后表面发热,正不正常?
如果温度没有超过允许温升,应