闸刀开关换空气开关 具体怎样做
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/20 03:23:05
我家现在是闸刀开关
当初装修的时候就没换空气的
现在家用电器功率太高
想换一个空气的
具体怎么换 很麻烦么? 请高手指点一下
具体要多少钱
怎么个流程
我家长说需要拆墙
是真的么?
我家的开关是镶在墙里的一个小盒子还有一个小门
他说换会很麻烦
用把那个盒子拆掉么?
当初装修的时候就没换空气的
现在家用电器功率太高
想换一个空气的
具体怎么换 很麻烦么? 请高手指点一下
具体要多少钱
怎么个流程
我家长说需要拆墙
是真的么?
我家的开关是镶在墙里的一个小盒子还有一个小门
他说换会很麻烦
用把那个盒子拆掉么?
作为电工这个专业 不赞成你动手,找个电工就好 开关大概40元左右(正泰或CNC长城的!
1、首先准备好2把螺丝刀 ,尖嘴钳, 绝缘胶带, 电笔1支(要先测试OK的才可用),漏电型小型断路器 2P的 40A或60A 一个,DIN安装导轨(装开关用的),自攻螺丝诺干个!
2、先切断家里的电源,然后切断外部电源 (最好让人帮你看着防止别人送电),也就是闸刀开关的进线电源。
闸刀两边都要用电笔测量,确定没电才可操作。
3、拆掉闸刀开关。装上DIN 轨道 ,再装开关,接好开关的进出线!
L 火线 N零线
如果只是换个空开的话,只要把闸刀两根线接到空开的四个接线孔内,你要做的是,请先把闸刀的上端头电给停了。再验一下电是不是真的停了。
不会很麻烦的。最多也就半小时搞定了。
分几种情况:
1、如果是单相供电,那么要配2P的空气开关,直接把相线与零线接到空气开关就行了,注意左零右相;
2、如果是三相供电,一种做法:配3P空气开关,把黄、绿、红三根相线从左到右依次接到上桩头,零、PE线分别接到零排、接地排;第二种做法:配4P空气开关,与第一种不同点是把零线接入开关。
综合计算一下室内用电器的最大功率,好考虑空气开关的最大负载能力,计算好跳闸保护电流,再配空气开关,空开电流选小了,电气同时工作时,容易跳闸,选大了起不到保护作用,容易引起火灾。