触摸屏修改PLC里时间继电器的时间

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 13:51:12
威纶MT506MV的触摸屏 FX1N的PLC 如何用这个触摸屏修改PLC的时间继电器的数值 请会的大哥们告一下 主要说说步骤 触摸屏里应该怎样设置 PLC里又应该注意些什么

如果能做个视频直接教我下就更好了 或者把步骤写一下也行 能明白就行了 谢谢各位 好的话 再追50分
3个楼的大哥 我PLC和触摸屏都是自学的 才学了半个多月 有很多不明白的地方

1楼的大哥 你说的那个我也试过了 再梯形图里 我时间继电器就是 写成 OUT T0 D100 就是10秒嘛 可是这个D不起作用啊 线圈一通电 触点就闭合了 没有10秒的时间 我又换成 K100 才好的 不知道什么原因 希望能解答一下 谢谢

看来你对D100和K100的含义没有搞懂吧,K100代表一个十进制的常数100,而D100却是一个寄存器,如D0 D10 D20,都是属于寄存器,它是用来存放数据的,在你没有存放数据前,它们的值为0,也就是说里面什么都没有!
在此例中所以线圈一通电触点就闭合了,因为D100中没有数据,你必须在D100中写入数据,用触摸屏的数据输入按钮就可以,也可以在程序中用MOV指令直接写入数据!
相信你已经搞懂了!

不要太贪心了哦
楼上的大哥已经说的很清楚了,你只需要在你的HMI上作一个输入域(别告诉我你连这个都不会哦),然后设置这个输入域为D100(随便你自己设置),然后在PLC程序里写T的线圈数时,不要用OUT T20 K30(3秒的意思),而是改为OUT T20 D100(和你HMI里设置的一样),这样,你就可以通过在HMI里修改D100的值来改变T20的计时时间了哦

PLC里时间继电器的设定值不用常数K或者H,用内部寄存器D,比如D100,然后在屏里用个数值输入型功能控件,读写地址选择D100就好了。

修改步骤:
1、时间继电器的输入时间不要设定数值,做一个地址;
2、在触摸屏做一个数值输入框,地址就是时间继电器的地址;
3、通信触摸屏设定数值就直接改变时间继电器数值。

PLC:可编程逻辑控制器,它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。