来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 08:16:04
三相用电和单相用电共用一根主线
三相锅炉一台(54kw)空调外机两台(22kw,28kw)。单相生活用电20kw(最大总功率)

(锅炉用35平电缆;需要配多大的空开?空调外机能不能用63A的4P开关?
需要多大的主电缆和总开关?能不能用3*15(60)A的三相电子式电能表?
现在用的是3P ABB 100A的 但是启动不到10分钟、线和开关就发烫了

锅炉的用C型3P的63A够了,100的也可以,用35的线大了点,考虑安装方便用100的空开吧
空调的功率是输入还是输出?空开要D型的(可以抗电机启动电流),其他不清楚
单相用电负荷最好分配到三相,5+5+6,以免相间不平衡

"现在用的是3P ABB 100A的 但是启动不到10分钟、线和开关就发烫了",你是指总线和总空开吗?

一、54KW锅炉选用35平电缆较合理,空开应为200A。
二、考虑到空调室外机很可能是模块机组,因此22KW选用63A应该没有问题,但28KW室外机建议选80A。
三、主电缆如果采用直埋可选用铠装70平电缆,总开关不宜小于250A。
四、以上所述线损按通常情况考虑,如果线路特别长则根据情况适应修正。
五、你的配置不符合相关规范要求,存在重大安全隐患,应尽快改正。