我单位中央空调冷却系统安装两台屏蔽泵,每台单独运行时工作正常,如果两台同事并联运行时运转1小时左右2#泵电机发热,请教高人指点。
我的两台屏蔽泵功率是一样的,您说的“关死点扬程较低的泵”是什么意思? 我要是调节阀门开度能解决发热问题么?

两台泵如果不一样,关死点扬程较低的泵可能在较陡的装置扬程下流量变为零,这样消耗的功率变为仅仅使液体加热,容易造成事故,如果没有逆止阀的话,2#泵还有可能倒转 

总之,并联时2#泵流量太小(工况点),大部分功率消耗变为热量(叶轮旋转但不出水) 

把2#泵叶轮换个稍大一点的,如果扬程有富余,可以考虑切割1#泵叶轮外径,或堵塞部分叶轮流道(对称),尽可能做到两台的Q-H曲线一样 

关死点扬程是流量为0时候的扬程,虽然两台泵开始时一样,现在不一样了,单独运行时流量扬程肯定不一样,2#流量扬程曲线在1#的下面(流量扬程低)

如果现在阀门是部分关闭的,可以打开,减少阻力,扬程降低流量增大,是可行的,但如果已经全开,就不管用,1#泵出口单独设阀门,关小试试,但是,由于开始时一样,一定要找出原因来

再一个原因是2#泵管路(或泵本身)有堵塞,检查一下