空调的漏电保护器和空开

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/06 03:05:46
饭店里大1.5P挂式空调8台 大2P柜式空调11台 大3P一台 品牌为志高 现要装漏保和空开 各需要多少A的 电源是三相转2相的
装备装一个漏保和2个空开 以上是需要在空调全部开的情况 漏保和空开能正常工作 要是装的数量不行的话 请合理安排个数 非专业略知皮毛者请不要涂鸦

三相四线漏保建议选用80~100A为宜,2个空开建议选择不低于40A三相四线,千万要注意安装时平均分流,否则分流不均匀会引起空开或者漏保烧损。这是空调负荷的大概值供接线时参考:1.5P电流值6A/台;2P电流值10.5A;3P电流值5.5A*3相。

1.5P8台选择 60A
2P11台选择:120A
3P1台选择:20A

以上仅供参考,实际选用请斟酌。不负责推荐责任。。。