空调的特殊制冷故障,请专家帮忙分析!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 02:15:38
这两天开始,家里的一台格兰仕柜式空调出现制冷故障,开机半小时内出风口送出的是冷风,室外机排热风,半小时后室内机就变热风,室外机就排冷风。。。以为是氟利昂没了。然后让空调维修中心的加了制冷剂,还是没用。
另外的问题就是,自从出故障后,室内机出风口的风的温度不对劲,大家都知道柜机的出风口比较大,现在的情况是出风口上半部分是自然风,下半部分是冷风,完全就是和正常的情况不同,按道理来说室内机出风口应该都是送出的冷风,现在一个出风口送出了阴阳风,真是奇怪。
另外空调维修师傅说管子之类应该是冷的,而不是热的。。
叫了好几个师傅过来看的,都没检查出毛病,急死人了。

在制冷模式下,怎么也不应该出热风的情况,根据你的情况,室外冷风,室内热风的话,就应该是进入了制热模式。可能有两种情况:
1、控制系统受到干扰进入了制热模式,而且仍然误认为当前是制冷模式,这种情况一般断电可以恢复正常,但是重复遇到干扰源的话又会出现。
2、检查下四通阀是否出问题了,因为空调决定制冷制热的部件就是四通阀了,如果四通阀误动作,进入制热模式也是有可能的。

空调室内机出热风时,压缩机是否工作,如果压缩机不工作,多是室外机散热片太脏或风扇转速下降造成压缩机热保护停机。
如果压缩机工作正常,应检查四通阀电路是否异常,如四通阀控制电路有问题,或者是四通阀自身有故障。

1,让师傅看下电控伴上的四通阀继电器好坏;
2,看四通阀好坏;
一般是这2个问题;