业主户内空调专线BV2.5环境温度为35℃时使用3P柜式空调能否安全带动?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/13 17:50:54

3P柜机使用2.5肯定不安全,应重装4平的线路.

是单相的,还是三相的?
假如是三相的,可以,没问题。
假如是单相的,有点够呛,因为2.5的额度电流是16A,而3匹空调的额定电流是15A,而且启动电流还要大3-5倍,所以为安全考虑,还是换4平方的线吧。

BV2.5铜线可以承受20A电流

假如是三相的电源,3P空调每相电流约6A,小于20A,能安全带动

假如是单相的电源,3P空调电流约11A,小于20A,也是安全的,就算启动电流再大,也只有几秒钟而已,不会对电线造成任何影响,就是不能长期过载!所以可以放心用!

不知他们怎么算的呢! 3P = 3 * 0.75 = 2.25Kw