关于低压电容加保险
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 05:01:23
低压电容补偿柜,电容补偿电流大小为:14A,请问:电容柜进线保险应选多大?
Ier≥(1.5~2)Iec,
Iec—电容器组的额定电流(A)。
(引自《实用电工速期速算手册》)
可选用额定电流为60或63A的熔座,30或32A的熔体(芯)。
应选用30A的快速熔断器
1.5-2倍
UC知道是一部内容开放、自由的互动网络百科全书
客观、专业、权威的知识性百科全书
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 05:01:23
Ier≥(1.5~2)Iec,
Iec—电容器组的额定电流(A)。
(引自《实用电工速期速算手册》)
可选用额定电流为60或63A的熔座,30或32A的熔体(芯)。
应选用30A的快速熔断器
1.5-2倍