我们自备350KW小发电机,有发电机并网柜,可以并网。但是,现在因总电网有主被供电,主网故障时切换会产生相位变化,而切时间接近0秒,发电机调整时间不够,怎么办?(发电机可以停机)。

主、副电源(同网)切换是不会产生相位变化(相序原已接妥时)的,只是发电机组在主、副网切换过程中有失步的可能,如果切换时间接近0秒,失步也是很轻微的,对机组不会造成大的冲击,即时会被电网导入同步的;当然,机组解列后再并网最安全。

350kw比集装箱货车还要大!!我感觉是大型的发电机组。希望你能找专业的电工操作,如果你不是专业的切勿自己连,350KW呵呵!8缸以上