用单相电度表替代三相有功功率电度,表读数*互感器倍率*3,而作无功测量则是乘的根号3,为什么?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 00:39:48
以及接法

通俗地说,一只三相电能表相当于把三只单相电能表‘包装’在一起。
假设三只单相电能表的有功功率分别为Pa、Pb、Pc,所以,Pa=UaIacosφ、Pb、Pc也一样,设Ua=Ub=Uc、Ia=Ib=Ic。
所以,在计算【有功功率】时计算公式为,P=3UIcosφ。
【无功功率】,在三相电路中一般所说的电压380V是指线电压,要把它转化为相电压还要除以√3,那么每相功率就变成根3分之UIcos。有三相,则√3分之UIcos乘以3就是三相的功率,即√3 UIcos,线电压=√3相电压。而三相电路有两种接线方法:
一、负载为Y接法,线电压=√3相电压、线电流=相电流,把相电压和相电流带入前面的公式,就得到P=√3UIcosφ,这里的U、I都是线电压线电流了。
二、负载为△接法,线电压=相电压,而线电流=√3相电流,结果也是一样的。
上面是对三相平衡电压与平衡负载来说的。
最后补充说明一下,单相电能表要配合TA接线,其接线方式为:1号孔为S1孔(通常也写K1,即TA的),2号孔为S2孔(通常也写K2),3号孔为电压孔,4号孔为零线孔。