扬子中央空调压缩机故障,急.

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 22:59:02
开机几分钟后,有一组代码EA,压缩机过载报警.可万用表测量这组阻值和其他组阻值一样,3.8欧.电压平均.
为什么,速度.急..

有很多原因.
1. 电压不稳定,电压低。
2. 进气压力原因,会引起压力高报。
3. 氟不够。
4. 管道太脏。

还有好多原因,得具体分析.

先检查电源是否缺相,或者相序是不是不对。
再检查外机风扇是否转,不转换启动电容。
再检查外机散热片是否太脏,被灰尘堵塞,影响散热,清除灰尘。
最后看电源电压是否过低。

您好,感谢您对我们的提问。请您拨打我们全国统一客服热线:4008877000.咨询一下,谢谢。

你看看压缩机电容有不有损坏...就是那个圆的.../
如果不是,,可能是你管道不干净,,,

压缩机过载不一定就是压缩机有问题。有可能是系统氟不够和机子太脏都会引起压缩机过载保护的