直流屏和UPS区别?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 15:26:12
我做余热发电工程的,直流屏装在一楼高压室,UPS装在三楼中控室,假如正常断电,UPS就要对计算机系统供电,是不是用直流屏里面的蓄电池逆变供电啊?UPS和直流屏是公用一套蓄电池吗?

直流屏和UPS的区别是:
1、应用场合不同;直流屏主要是为开关柜,综合保护装置等提供操作电源或者控制电源;UPS主要是给机房,计算机等提供后备电源。
2、原理不同;直流屏是将交流电整流为直流电,为外界负载供电;UPS的原理是先将交流电整流为直流电,再经过逆变单元,将直流电逆变为交流电为外界负载供电。二者在市电故障时,都是由其蓄电池组对外供电的。

直流屏的调试,接通交流电源测试交流双电源切换装置是否工作正常,双电源切换装置的下口电压是否正常。交流部分测试正常后,依次闭合充电模块的交流开关,观察模块是否正常启动并测量模块输出电压和极性。充电模块启动正常并输出电压和极性正确后,接通电池组开关及各母线开关,测量电池组开关下口、合母、控母电压和极性是否正确,并观察电压表计是否方向打翻。
UPS(Uninterruptible Power System/Uninterruptible Power Supply),即不间断电源,是将蓄电池(多为铅酸免维护蓄电池)与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备如电磁阀、压力变送器等提供稳定、不间断的电力供应。当市电输入正常时,UPS 将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流市电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断(事故停电)时, UPS 立即将电池的直流电能,通过逆变零切换转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。UPS 设备通常对电压过高或电压过低都能提供保护。

是的,直流屏的作用是当厂用电中断时通过双电源开关迅速的提供可靠的备用电源,还有供给高压开关的操作电源等。

UPS的作用就是将直流电源转换成交流电供给DCS或其他装置电脑等。

对,直流屏是给高压开关供电的,UPS是给计算机等设备提供不间断电源,直流屏与UPS不间断电源的电池不是共用的,是分开独立的