三台电容柜同时用有什么问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/05 16:04:52
现有三台低压电容柜,每柜容量均为485kVAR,保护开关为DW17-800A,每柜单独配控制器,熔断器+复合开关+电容,未配电抗器,主变容量为2000kVA。第一台电容柜全投后无问题,电流表指示750A,接着投入第二台电容柜发现随着电容逐步投入,第一台电容柜的电流表指针也在一起偏大,最终超过了刻度,第一台电容柜的DW17开关过流跳闸!同时主变的嗡嗡声也一步步变大,后来没办法只好每台只投入1/3电容勉强用。现在还没上全负荷,主变的电流只有1000A。请高手指点,急!
每台电容柜的配置完全一样:保护开关DW17-800A,电流表、互感器1000/5,控制器、复合开关用的成都星宇,三个控制器取样电流串联连接,负荷全部为变频设备。是投入不同步的原因还是因为谐波的原因呢?

变压器额定电流只有1000A???没有这个容量啊.你功率因数难道要投入3个电容柜吗?不会这么低吧.电容电流很大,投入要满,太快会造成合闸涌流而跳闸.电容的电流可能不算变压器里面,电容投的过多对变压器有损害,不能投到超前.要在滞后和1之间.你厂如果是机械加工厂,电焊机比较多的话,功率因数是投不到90%的,到80%左右就行

应采用无功功率自动补偿控制器自动跟踪线路力率情况,自动投、切电容器,避免过补偿产生无功电流倒供。每个电容柜都应各自配有保护开关或隔离开关、电流表等设置,不能共用设置。

你的问题是电容器投入后引发了系统谐振,将系统内某次谐波放大了。你所看到的电流随着电容逐步投入而增加实际上增加的就是谐波电流。
因为谐波电流过大,所以剩下的电容就投不上了,即便勉强投上也会经常烧毁电容和元器件。

解决方法:
1、根据负荷的性质和实际情况,如果现有电容柜内主要器件规格合适可以改造一下。
2、将现有三台电容柜退出,设计安装一套滤波补偿装置。

主变的嗡嗡声也一步步变大,是因为电流大了声音也会跟着大。可能是电容柜的控制器参数没有设好,让成都星宇的人重新设下再观察。投入不同步是不可能的,它本来就是先投一组电容然后控制器测量分析,没有达到目标的功率因数就继续投。谐波会引起发热是有可能导致开关跳闸的。