标幺化是什么意思?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/12 00:46:50
第一次看到这个词组还以为错了,结果网上不少论文都有标幺化的字样,可是关于这个词组的具体解释却没有,希望有能人异士帮忙解决,谢谢!

是电力系统分析和工程计算中常用的数值标记方法,表示各物理量及参数的相对值,单位为pu(也可以认为其无量纲)。
标幺值,英文为 per unit,简写为 pu,一些科学软件中通常写作 p.u. 。中文有时也写作“标么值”,其中的“幺”的读音是yāo,不是me也不是mó。
标幺值是相对于某一基准值而言的,同一有名值,当基准值选取不同时,其标幺值也不同。它们的关系如下:标幺值=有名值/基准值。
比如在短路电流计算中,选定一个基准容量(Sjz)和基准电压(Ujz),将短路计算中各个参数都转化为和该参数的基准量的比值(相对于基准量的比值),称为标幺值。 标幺值 =实际值 / 基准值
各物理量基准值的选择必须和其实际值具有相同的量纲,常用下标注B表示基准值,下标注*表示标幺值。
假设功率的实际值为S,基准值为Sb,则其标幺值为S*=S/Sb.

标幺制 所谓标幺制,就是把各个物理量均用标幺制来表示的一种相对单位制
标幺制(per unit)电路计算中各物理量和参数均以其有名值与基准值的比值表示的无量纲体制。例如物理量A,有其相应基准值AB,则A的标幺值A*=A/AB。电力系统分析与计算采用标幺制,便于直观和迅速地判断系统元件参数、状态变量的正确住,并能大量简化计算。
在单相交流电路和三相交流系统的单相等值计算中,要指定五个不同量纲物理量的基准值,分别是:单功功率SγB、相电压UγB、电流IB、阻抗ZB和导纳YB。为了使标幺值表示的电路方程与有名值表示的电路方程在形式上保持相同,五个基准值满足如下关系:
SγB=UγBIB (1)
UγB =IBZB (2)
YB =1/IB(3)
由于有三个约束方程式,所以五个基准值只能任选两个。
在三相交流系统计算中,习惯上使用三相功率和线电压表示。因此还要指定三相功率基准值SB和线电压基准值UB,同时增加两个关系式:
SB =3SγB (4)
(5)
这样,一共有七个基准值和五个约束方程,所以也只能任选两个基准值。一般选定三相功率和线电压基准值SB和UB最为方便。其余五个由上述五个约束方程决定。其中