产生这类电路故障的原理是怎么样的?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 23:14:26
为什么这类电路问题由室内电线电路问题而引起室外总开关跳闸?
在某一高层小区,每层均为六户人家。六户电源的总开关在每层独立设有的电井里。因为是

新近交房的小区,已经交房的业主都在进行室内装修。在27层的一户正在装修的工人打电话

说他们所在的房子室内开关都已经打开了,还是没有电。
我在27层的电井里发现总开关已经跳闸(总开关为漏电保护器,三相四线制的)。然而合闸

时却怎么也合不上,合闸后立刻就跳闸。电井内的线路是这样的,进线为三相四线制,首先

经过三相四线制的总漏电保护开关,每相的火线分成两根送到单独两户的单相电表进线端。

这样三相四线制连线中的三根火线就这样平均分配到六户人家的电表。每户电表的火线出线

与一个空气开关连接,零线接开关。当我发现总闸不能合上时,就把这六个分户的总开关(

每户人家的电表火线出线处的空气开关)关闭,不过总闸还是合不上。
当时我没有考虑这户正在装修的室内的线路有问题,在电井内查了半天也没有把问题查出来

,总以为电井内的线路短路或者是漏电了。最后当我把这户人家的室内的插座总开关关掉后

才最后把27层的总闸合上去。
我的疑问是,为什么我把每户的总开关都关闭的情况下,即使这户的室内开关都开的情况下

,插座经路有问题而其它线路没有问题时(合总闸后这户插座总开关不能合,不然总闸会跳

。但这户其它线路使用正常),电井里的总闸为什么会跳呢?是什么原因?我想不清楚,三

相四线制的情况下火线开关是断开了,即使一户的某些线路有问题也不能形成短路和漏电的

情况啊,这是为什么?
以后在查电路问题时要怎么才能提高自己的水平?

根据你的讲述,我只能判断问题。
一,总闸会跳是“插座总开关”和空气开关不是漏电保护型,所以总闸会先跳。
二,火线关了,但零线还是通的。它可能与地线(金属管道/水泥钢筋/潮湿墙面)有连接,总闸也会合不上。
三,电工技术水平的提高,我认为就是多修理,多接触,善于总结经验。
你这样对工作的热情和态度,就是提高的表现。
以上回答希望能帮到你。

我同意:
把所有用户的开关拉下,送上大开关,一户一户送,送到那里跳闸就让他家修理线路

把所有用户的开关拉下,送上大开关,一户一户送,送到那里跳闸就让他家修理线路