电路出现这类故障是什么原因?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/11 13:42:22
为什么这类电路问题由室内电线电路问题而引起室外总开关跳闸?
在某一高层小区,每层均为六户人家。六户电源的总开关在每层独立设有的电井里。因为是

新近交房的小区,已经交房的业主都在进行室内装修。在27层的一户正在装修的工人打电话

说他们所在的房子室内开关都已经打开了,还是没有电。
我在27层的电井里发现总开关已经跳闸(总开关为漏电保护器,三相四线制的)。然而合闸

时却怎么也合不上,合闸后立刻就跳闸。电井内的线路是这样的,进线为三相四线制,首先

经过三相四线制的总漏电保护开关,每相的火线分成两根送到单独两户的单相电表进线端。

这样三相四线制连线中的三根火线就这样平均分配到六户人家的电表。每户电表的火线出线

与一个空气开关连接,零线接开关。当我发现总闸不能合上时,就把这六个分户的总开关(

每户人家的电表火线出线处的空气开关)关闭,不过总闸还是合不上。
当时我没有考虑这户正在装修的室内的线路有问题,在电井内查了半天也没有把问题查出来

,总以为电井内的线路短路或者是漏电了。最后当我把这户人家的室内的插座总开关关掉后

才最后把27层的总闸合上去。
我的疑问是,为什么我把每户的总开关都关闭的情况下,即使这户的室内开关都开的情况下

,插座经路有问题而其它线路没有问题时(合总闸后这户插座总开关不能合,不然总闸会跳

。但这户其它线路使用正常),电井里的总闸为什么会跳呢?是什么原因?我想不清楚,三

相四线制的情况下火线开关是断开了,即使一户的某些线路有问题也不能形成短路和漏电的

情况啊,这是为什么?

90%因由用户的三孔插座地线与220V相连。建议先测量空开下侧电阻看看是否正常,如果正常,直接把漏电去掉就0K

你这字太难看了。。。搞晕了。。。。电流太大。或者说有电线与大地想通了

老兄,字太多了啊