变压器油色谱分析中乙烯超标时为什么?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 14:04:01
我们这有台变压器,从08年4月开始乙烯超过注意值,并且产气速率很大,但是其他特征气体非常稳定,没有增长,并且没有乙炔。最后试验发现油中糠醛含量超标,其他正常。因为这个电压等级比较高,09年4月返厂解体了,反馈回来的实验结果是油道有些堵塞,有过热现象。但是氢气正常,没有增长。所以请遇到类似情况的人来回答一下为什么乙烯一直在增长???另外从08年8月开始这台变压器在过负荷运行。
so.here@163.com
这是我的邮箱,有兴趣的朋友可以交流交流

乙烯过高,说明变压器内部局部有过热现象。乙炔过高,则说明变压器内部局部有放电现象。
由于糠醛含量超标,氢气正常,乙烯肯定是由固体绝缘材料过热引起,极有可能是绝缘纸或木支撑架或绑扎带过热分解,而不是绝缘油引起的。这种问题,一般解体检查是很容易发现的,如果隐蔽,可用红外线测温仪立马发现。
如果变压器故障不能排除,乙烯就会一直增长,应及时处理,否则引起油质劣化,形成“电桥”,将极易导致内部弧光短路,烧损设备。
如果油道堵塞问题处理后乙烯趋于稳定,则说明过热是由于油循环不畅造成。如果继续发现乙烯增长,则说明内部仍然存在局部过热问题。

