空调关日光灯正常工作,空调开日光灯老闪.怎么回事情啊?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 14:43:04

你用的一定是电感式日光灯,而且你的用电线路也不会大,空调压缩机启动时,电流很大,会造成供电下路瞬间压降,而电感式日光灯低电压时会无法启动。建议改成电子镇流器的日光灯,或将你的空调用电线路单独接在电表下

就是开了空调,它的比较大的电流在您到供电变压器的这段线路上造成了比较大的压降,因而您家的电压就明显低了,日光灯难以启动正常发光。
作为临时解决办法,配个接触调压器,也叫自耦调压器,自耦变压器,其输入220V,输出0~250V可调。因为家电和电脑对电压的稳定性要求并不高,大约在190~250V都可以比较正常地工作,彩电甚至可以工作在150V。对于电脑,0.5kVA的就足够了,如还要接其它家电,可加大容量。对于有空调等耗电大的家电,若用稳压器,容量要比较大,比较贵,可能噪声还大。如果用调压器,因为市电电压低,调压的范围宽,容量要选大一点。您大概需要2kVA的。在使用的时候,如果市电电压太低,调到最高仍不足,可以反接,就是把调压器的输出端接到市电电源上,而把其电源端连接到负载上,平时要把调压的指针放到220V附近,向指针的示数小的方向调则负载的电压向上升。为了安全,要接电压表监视负载电压的波动与进行实时调节才好。如果电压总是比较低,且波动大,这种情况,应保持调到比较高的状态,比如220~235伏,以应付电压可能的下降。此方案比较经济和实用,也不算不方便。供您参考。

功率太大,把电压压低了。

由于空调的功率比较大,从而影响并联的日光灯的电压导致日光灯闪,也跟你房间内布线位置有关系。