漏电保护器不能合闸

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/23 22:25:11
一级配电箱内总漏电保护器
630A
负载全部卸除后,合不上闸,一合就跳
剪除漏电检测线圈,能合上闸
请问什么原因啊?
上次台风过后

几个室外二级箱里的分路漏电保护器都出现此类故障

应该属于漏电保护器自身故障

请教高手能修否?

漏电保护器不能合闸是漏电开关L下的导线绝缘不好,有漏电处,当L接火线时,漏电处对地电压是220V,绝缘不好对地产生漏电流,并且超过漏电开关动作值,所以漏电开关跳闸。而当漏电开关L端接N时,原漏电处对地电压接近0V,基本不产生漏电电流,或漏电电流很小,达不到漏电开关动作值,所以漏电开关不跳。
  要想彻底解决,可换掉原火线,这也许不可能,但可将漏电开关下的火线与N线接线都反一下(包括插座上的接线),再将火线接漏电开关的L,N线接N,应该就没有问题了。
  漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。

毫无疑问是你的零线有接地现象,你要检查你一级出来的零线到所用的负载(如路灯,电机,水泵等)零线,因为你一级出来的零线到二级配电箱零线,然后到负载始终都是单独接到零线端子,用摇表检查这一段零线有无漏电现象。本人是做维修的曾经遇到这样的问题,后来也解决了,你只有排除漏电现象再排除漏电保护器本身的问题,好吗?

能,线路板坏了,有啥问题我可以帮你解决,我们是专业做漏电保护器的

里面有没有浪涌保护器,有的话可能是它坏了,把它拆下来再试试

台风过了?室外都出现了?

检查下N线是不是出问题了。

产品坏一台有可能,如果批次出现,概率不大,况且之前是好的。