空调开机跳闸(变压器检相鉴伏)

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/25 17:26:19
以前正常,出差十天开空调(格力1.5匹),直接把变压器配电柜顶跳了。空调售后检查说空调没毛病,可我厂里近一百千瓦的设备开机很正常啊!就是空调不能开!
当时把鉴相鉴伏保护去掉,空调运转正常。并用手摸空调无漏电现象。一投保护就跳!不开空调,一切设备正常 !从变压器到空调有两个100的漏保,鉴相鉴伏投不投,开空调都不跳。

能将变压器配电柜跳闸,可谓电流是无穷之大。估计的确不是空调故障,否则空调一定会有电击(短路)痕迹。你不妨检查自分路开关至空调插座这段线路是否有故障(重点是插座)。空调插头不插,开关是否能合闸,确认正常,则请专业人员着重检查空调电源进线,尤其是接线桩头是否有短路、接地现象。

HD:鉴相鉴伏保护 相间短路,必须更换!

有个简单的方法试试
把空调的输入电源线对调一下,就是火线和零线对调一下

厉害 拱到配电柜了,空调的原因,也有可能你检查一下配电柜的空开有没有问题。

没那么厉害吧!接地呢?还有检查
其它的设备