我负责一个还建小区变压器的报装,小区有400家住户,正常状况下每户用电15A电流,请问需报装多大KVA的变压器,急急急!并报装费用大约是多少?急急急急!

变压器容量计算:总电流为400*15=6000A
一般小区用的都是400V的低压变压器,功率为6000*0.22=1320KW
最后就可以选择的变压器1320/0.8=1650KVA
关于报装费用,每个单位的都不样,这个你得和电力部门勾兑