地暖管的间距和楼层有没有关系?最近铺设金德地暖,家住六层,有的商家说楼层高后,相应的管的间距也要加宽,推荐为300MM,问一下这有关系么?是不是被忽悠了?
山西阳泉,集中供暖,有大量的煤炭,所以说集中供热的温度没有问题

没有直接关系。地暖的间距通常与管材的直径和热力负荷计算有关。
1、根据国家供暖相关规定和行业经验,地暖的管材通常选择dn20型号,管间距一般为20厘米,平均一平方米的面积内管材用量为4.5米左右。
2、集中供暖的管路设计,单回路不宜超过120米;分户供暖(燃气壁挂炉、独立供暖),单回路不宜超过80米。
3、通常顶楼与底层的热损失较多,热负荷相对较大,管路间距可适当增加密度,以增加热量散发速度。

地暖管的铺设间距和楼层是有关系的,这个关系还是很密切的哦。
地暖集中供暖的铺设安装楼层规范上分为三大类《标准层,非标准层和加密层》。
标准层:盘管设计间距基本相同,一般是中间的楼层。
非标准层:一般是带阁楼的顶层和二层。
加密层:一般是一楼和阁楼《没阁楼顶层则为加密层》,还有整栋楼的东山和西山。
你住的房子应该是小高层吧,要是小高层的话,六层属于标准层,客厅间距不大于300CM,卧室和书房不大于250CM是能保证你的供暖的,我这是以我自己多年的安装的经验说的,具体还是要看安装地暖的设计图纸的,整栋楼的外墙保温也是和地暖的设计有密切关系的,不要以为房子里盘的管子多就是好的,盘管超出设计之外会有负面效果的,常见问题如:违反设计安装要求导致地面辐射热量过高,地板会起鼓裂缝的和下层邻居房顶装修脱落等等,怎样安装都是精心按照,你当地的采暖期的气候,光照,室温和建筑物的保暖等来设计你采暖所需的辐射热量来设计的,是保证用户正常供暖的,如果是正常按照设计图纸来施工的话你大可放心。
有什么不懂可以来我空间坐坐http://hi.baidu.com/qufu518
QQ:237315617

这个不一定,如果你家是顶层还要加密不是要加宽。还要看你家的维护结构,窗户和门什么的 。影响间距的因素很多。

这样无法回答你的问题

你家是哪的啊?热源是什么?

影响的因素很多,不能光说楼层高了,间距就加宽。