120kw传送150米需要多粗的电缆(220V及380V)?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 16:59:43
120kw传送150米需要多粗的电缆线(220V及380的情况)?
请写一下计算公式
能写的再通俗一点吗,看的有点晕

120KW估算一下电流:220V大概是500A;380V大概是300A
所以,从载流量考虑电缆(YJV22)选择:220V应该选用240;380V应该选择95。
考虑线路电压降:
电压降计算公式:ε=∑P*L/S*C %
ε——线路电压降,对于工地施工临时电网取5%
S——线路导线截面积,单位mm2
∑P*L——线路负荷矩,单位KW*m
C——材料系数,铜导线,取77
240:120*150/240/77%=0.97%
95:120*150/95/77%=2.46%
一般要求不大于5%,都没有问题。