无功自动补偿很好,达到0。99;但是电业局无功表跑的很快,是怎么回事?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 05:49:10

电业局的无功表一般检测的是变压器的高压侧功率因数和无功,我们检测的补偿的是变压器低压侧的无功和功率因数。
而电力变压器也是消耗无功补偿的设备,变压器消耗无功的主要成份是它的空载无功功率,它和负载率的大小无关。变压器改变电流与电压的相位角一般在3~5度左右,所以你感觉电业局的无功表跑的快。
当然,还有漏补和漏补的情况。

0.99只是某个时间的某个值,并不代表你每月平均功因就能达到很高啊,不知道你是控制器控制还是手动投切?

有可能是无功表相序接反,在接反的情况下,无功补偿功率因数越高,无功表走的越快,简单的判断方法是,将补偿电容全部退出,看无功表是否是否还走。如不走,则为相序接反。

该情况属于严重过补现象,估计是补偿柜上显示单元被程序设定----最高值0.99
即使过补也是该显示,过补时系统向电网倒送无功,电业局的无功表也正常运行
不过倒送无功----这是供配电规则严重不允许的事情。尽早查明原因、改正,不然被电业局发现会被罚的更惨。。。。

90%以上的可能是过补偿。赶紧查明问题解决。可以对补偿装置改造,在原有的补偿电容器基础上并联一台适当容量的磁控电抗器,就可以动态调整补偿的输出容量,能使功率因数稳定在一个值,避免过补偿现象的发生。

我们单位用的是杭州银湖电气的MSVC动态补偿装置,效果不错。