我采购了一台山特20K的UPS设备,选用多少蓄电池能满足20K的UPS工作8小时

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 23:07:30
最好能告诉我怎么算出蓄电池的数量,非常感谢!急!
负载按照满配来计算,蓄电池选用12V 200Ah的20只串联 240v

计算一台UPS所需电池数量只要满足UPS的直流电压。从你补充的来看应该是三进单出的UPS、直流电压240V。要满足8小时应选用3组12V 200AH的电池,每组20块,共需60块。有什么问题可以来电010-62968248-602

8小时的总功率=20000V*8H《小时》=160000/12V/200AH=66块 V*AH=W ←所以

需要电池可找

厦门奥超电源有限公司