我在《BC80智能系统设计与安装说明》上看到一个BCM8001回路卡最多可以接4个回路,每个回路最多可以接127个地址点。
而隔离模块(BDS152)后面最多可接不超过25个地址点。
这样的话,如果一个回路里有125个地址点的话,是否就需要提供5个隔离模块呢? 我看到很多自动报警的设计都是一个回路设置一个隔离模块的

你的理解应该是正确的.
你看到的安装说明,这个产品可能是容量较小的, 隔离模块后面的地址也比较少;可能是为了整个系统的安全性,减少因故障点而导致整个区域的失效.
隔离模块在设计上,大概体现在系统图里, 也许只是图示了有隔离,但没明确数量;隔离模块多了,那么故障区域会缩小.

个人意见,仅供参考;