380V,16kw电热器选用多大空气开关?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/04 10:08:01
线路电压380V的16KW电加热线路选用多大电流空气开关,如何计算
100A的行不行,因为有现成的,100A会不会造成短路不跳闸

电热器的额定电流多少?3楼的计算显然错误
选择空气开关 至少要注意它的额定电压 额定电流 额定开断电流

100A 的太大了,起不了保护作用了,不过短路肯定能跳闸。

p=u*i 计算得16=0.38*& &=16/0.38=43A 43/5=9.4 所以选用10平方的电缆 选用60A的空气开关。

16+16/2=24A
40A空开就行了

C32