请专业电工技师帮我分析下我家的电路。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/13 14:05:10
前阵子我们家的电器突然坏了好几样,灯泡也坏了好多。当时我不在家,我家

人说那天灯突然特别亮。然后就是我家的空调,电视都没用了。空调跟电视当

时都没开,只是插头插着。但是我家有台电热水器跟一台增压泵当时也都是接

通电的后来都还能用,我想是不是有遥控器的东西才会坏?

后来我问邻居家里有没有东西烧坏了,邻居家里是当时家里的开关跳了,我家

的那么多开关一个都没跳。我就纳闷了。我打开我家的电源开关盒看了看,里

面我用电笔试了试,除了主开关进出两根线外,后面一排小开关都是接的零

线。这跟当时电压不正常时没跳断有关系吗??

请专业的电工技师帮我分析一下,我家的开关那个大的我按过试验按钮,不动

作了。小的没地方按看不出来。它不动作是跟接零线有关还是全都坏了,那么

多个一个都没跳,。我想知道我家用的这种开关的动作原理。我家的开关我传

了图上来了。(图片下角那两个是开关局部放大图)请高手帮我分析一下。谢谢了~
邻居家里当时就跳断了,什么都没烧。为什么我家的一个都没跳,况且没开只是插着电的东西都烧了。

可能是总零线断了,导至电压升高到线电压,你再问问其他邻居,有无烧坏电器.你家的开关没有过压保护功能。

总开关上的零线断了,由于你的开关时漏电保护开关,所以在零线断开的话就形成380V电压,就烧坏了电气。缺零线的漏电开关是不会跳的。至于增压泵和热水器没有少是由于里面没有复杂的电路。建议把漏电开关换成空气开关即可。估计你邻居家的就是空气开关。

你查一下是不是什么公电部门或某人在外线修整什么线路没,你家用的电是(单相220伏电),是有可能外线修正时搞错,一时通上了(双相或三相380伏电)或是雷击制成的,因为你邻居家的电也一样出现问题,就有那可能是了,你漏电开关质量也有些问题.什么零线断了电压升高那些都是乱猜的

你说的没错,是开关线接错了,才不会跳,没开的也烧可能是你火线没有经过开关控制,电压忽然增高的原因吧