PLC频繁跳仃问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/11 03:37:34
我们工厂现有西门子300PLC通过DP口扩充两个远程站,用来负责传动链条的动作.现在突然频繁跳仃.我们更换了CPU后仍不见效果,后又更换DP插头还不行.然后又更换了部分信号模块仍然不行.并且故障复位都复不了.之前还可以复位各位大师快快指点.

先检查一下故障信息,再判断大概什么地方的问题?光换硬件是不行的啊

有用软件诊断过吗??有没有什么信息显示??

光换硬件不是办法,用软件来判断故障点啊。

可能是软件的问题,出现系统故障。通过编程软件看看错误列表,找出错误地点。更改错误!