电力变压器的额定一次电压,为什么规定有的高于相应线路额定电压5%,有的又可相等
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/27 15:50:06
1楼的:没读过大学。。。
2楼的:原因分析没错 后面的错完了。。。 变压器一次侧直接接发电机时 要比线路的标称电压高5%
如果一次侧与线路直接相连 则与线路标称电压相等
二次侧连接下级线路时 比下级线路标称电压要高10% 有3种情况可只高5%:
1.二次侧直接连用户 2.变压器短路阻抗很小 3.电压等级特别高
补充一点:线路的标称电压 一般取该线路的中点附近电压值 通常人们称为线路的额定电压
因为在电能输送的过程中,输电线路本身存在一定的电阻,使线路发热,产生有一定的损耗,为了保证用户侧电压保持在额定电压的基础上,就需要在输出电压是将这一个损耗补上去,所以变压器一次侧要高于线路侧5%各电压等级。如一个低压变压器二次侧输出电压为为400V,则传送到用户这边的实际电压只有380V\220V左右,二者间刚好相差约5%;但若变电所靠近用户,即输电线路较近,则线路上的产生的阻抗则几乎为零,则此时的压降很小,所以变压器二次侧电压等于线路上的额定电压是合理的。
因为电网中的电压不可能完全稳定的。也有波动的时候。说以电力变压器要适应这种波动而设计。但输出电压没影响。
电力变压器的电压比?
为什麽 一个额定电压为220V,额定功率为40W的灯泡
请问额定功率为450W、额定频率为50HZ 、额定电压为220~ 、容量为2.0L的电饭锅一次用点多少度
一次侧和二次侧额定电压相同的变压器
有什么办法可以检定电力变压器的额定容量?
额定电压为220V的电热毯(电器)可以在110V的电压上用吗??
额定电压为380伏的电力电容器,其最高运行电压不得超过多少伏?
美国的额定电压是多少?
额定电压为U,额定功率为40瓦的两盏灯,串联后接在电压为U的电源上,则两盏灯的总功率为多少?
某电炉在额定电压下的电功率为400瓦,电源的电压恒定且与电炉的额定电压相同,由于导线的电阻?B