对 XMJ 计量配电箱,打工频耐压时,需要把电能表断开吗?
要断开打的,如果你是智能式电度,首先电表是弱电类元件不能打工频耐压,如果是常规的DT86型二次机械仪表,其主要接二次回路,其相间及相对N是通过测量元件联接的不同与常规的开关类元件,因此也需要拆除出来.因此也不能直接打工频耐压.
UC知道是一部内容开放、自由的互动网络百科全书
客观、专业、权威的知识性百科全书
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/21 02:45:17
要断开打的,如果你是智能式电度,首先电表是弱电类元件不能打工频耐压,如果是常规的DT86型二次机械仪表,其主要接二次回路,其相间及相对N是通过测量元件联接的不同与常规的开关类元件,因此也需要拆除出来.因此也不能直接打工频耐压.