小弟在三相异步电动机上有点不明白,请高手解答一下

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 22:51:46
请解释下大型三相异步电动机中鼠笼式和绕线式电动机如果直接启动,有什么坏处?为什么?还有就是在异步电动机调速的时候既然电路的阻抗主要是感抗,那不就是频率越高阻抗越大,那要是电压不变的话,调速就没多大的意义了吧
晕,直接启动电流到底是额定电流的多少倍啊!!!

电机直接启动电流为额定电流的4~7倍,因为启动电流很大,如果系统容量小的话,很可能拖垮系统.如果多次启动电机会发热也可能会烧坏.
调速的时候整个电机的磁场时不变的,也就是U/f是个定值.

1.直接启动,瞬间电流约为额定值的6~7倍,如果是“大型三相异步电动机”,将会是很大的电流,对电机本身和电网均有影响;

2.你说的是变频调速吧,变频调速时,提高频率的同时也要升高电压,不是“电压不变”。

直接启动启动电流很大,容易烧坏电网/电动机(是正常电流的7-14倍)。所以大型三相异步电动机采用降压启动,减小启动电流。三相异步电动机调速主要是调三相电网频率,频率越高转速快。“频率越高阻抗越大”是静止时的公式,三相异步电动机的转子是旋转的,主要是电动势的问题。

我是对的,6~7倍是降压后启动电流。

z直接启动需要很大的电流,会导致其他用电器不能正常工作