成套低压柜的开关选择
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/26 16:37:46
我接到一套图纸,其低压进线总柜总开关额定电流为400A ,带一台出线柜,出线柜有四把400A开关,请问这样合理吗~~ 总柜只有四百A 分柜也是四百,会否造成后段负载过大
出线柜有四台400A开关,要先确定这四台开关的整定电流及实际负荷的情况。一般来说,这样是不合理的,但如果整定电流小,及确保负荷不大,也可以凑合用 。
不合理
不合理的 这样没法带
UC知道是一部内容开放、自由的互动网络百科全书
客观、专业、权威的知识性百科全书
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/26 16:37:46
出线柜有四台400A开关,要先确定这四台开关的整定电流及实际负荷的情况。一般来说,这样是不合理的,但如果整定电流小,及确保负荷不大,也可以凑合用 。
不合理
不合理的 这样没法带